LCA-Nachweis Berücksichtigung von Nutzerstrom

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
ibanda
Beiträge: 145
Registriert: 8. April 2014, 13:49

LCA-Nachweis Berücksichtigung von Nutzerstrom

#1 Beitrag von ibanda »

Laut FAQ der KfW zum KFN-Programm muss beim LCA-Nachweis, Teil Betrieb und Nutzung der Nutzerstrom berücksichtigt werden. Das ist ein Pauschalbetrag von 20kWH/m² beheizbare Netto-Raumfläche und Jahr.
Wo finde ich das im BKI-Energieplaner. Wird dieser Strombedarf von BKI automatisch hinzugerechnet?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: LCA-Nachweis Berücksichtigung von Nutzerstrom

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ja, der Anteil (B6.3) wird automatisch angerechnet. Der Anteil findet sich auch in der Ausgabe zur LCA. ("Nachweis LCA")
ibanda
Beiträge: 145
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Re: LCA-Nachweis Berücksichtigung von Nutzerstrom

#3 Beitrag von ibanda »

Danke!