Hallo, ich habe für ein Gebäude, dessen Dachgeschoss entfernt und in neuer Kubatur wieder aufgebaut wird. eine Bilanzierung des Gesamtgebäudes vorgenommen.
Ich möchte nun einen Wärmeschutznachweis (Vorlage vor Baubeginn) durchführen.
Da die Nutzfläche der Erweiterung/Ausbaus <=50qm ist, besteht laut GEG die Anforderung an den baulichen Wärmeschutz von H'T <= 1,2 Ref.
Wie gehe ich im EP damit um?
Kann ich mein eingegebenes Gesamtgebäude irgendwie weiter nutzen oder muss ich alles neu eingeben:
Also eine neue Bilanzierung anstellen nur für das Ausbau/Erweiterungs-Volumen?

Re: Wärmeschutznachweis

Verfasst: 3. Juli 2023, 12:20
von Andreas Obermüller
Wenn Sie nur den neuen Gebäudeteil nachweisen wollen, dann dürfen Sie auch nur diesen als Zone eingeben.