Import aus BKI in eLCA
Verfasst: 14. März 2023, 09:11
Die Importschnittstelle aus dem EP in eLCA funktioniert ja eigentlich recht gut. Zum Zeitpunkt meiner Auditorenausbildung wurde mir aber vermittelt, dass in eLCA erst alle Einzelschichten (Innenwand z.B. Putz rechts - dann die Wand - Putz links) aufgebaut werden müssen und diese dann entsprechend der übergeordneten Bauteilgruppe mit "Schicht hinzufügen" zusammengesetzt werden. Beim Import aus BKI kommen alle Bauteile in xx-Sonstige Bauteile und sind schon zusammengesetzt. In den Bilanzierungsregeln steht "...Für die Volumenberechnung werden der Schichtaufbau und die Fläche der Bauteile verwendet. Beide müssen separat pro Bauteil ausgewiesen werden. ..." ...ist das nun ein Ausschlusskriterium oder wurde das bei der Entwicklung des Imports abgefragt und kann so, abweichend von den Bilanzierungsregeln praktiziert werden.