Simulation Sommerlicher Wärmeschutz

Verfasst: 2. März 2023, 17:31
von Dettki
Sehr geehrter Herr Obermüller,
die sommerliche Simulation für Inhomogene Bauteile Funktioniert nicht mehr nach der neue ISO Norm
es kommt immer die Meldung :
"Im inhomogenen Bauteil "Steildach Süd West" ist das Verhältnis R''T zu R"T größer als 1,5. Eine Berechnung nach DIN EN ISO 6946 ist daher nicht zulässig."
was kann ich machen, Ich habe bereits versucht die Holzbauteile zu verbessern.
MfG Dettki

Re: Simulation Sommerlicher Wärmeschutz

Verfasst: 2. März 2023, 20:49
von Andreas Obermüller
Die Meldung hat eigentlich nichts mit der Simulation zu tun. Diese kommt aus der Berechnung des U-Wertes. Die genannte Einschränkung ist in der DIN EN 6946 angegeben, diese muss ich einhalten. Haben Sie Stahlbauteile im inhomogenen Bereich?

Re: Simulation Sommerlicher Wärmeschutz

Verfasst: 3. März 2023, 08:13
von Dettki
sehr geehrter Herr Obermüller,
nein es sind Holzbauteile (Flachdach / Holzwand mehrschichtig ca. 8 Schichten)
aber ich habe da Problem sei den ich die Kühlung eingegeben habe.
es ist eine Dachgeschoss Wärmepumpe von Daikin Standgerät mit Speichen für Warmwasser und Fußbodenheizung, aber gleichzeitig kann da Gerät auch Lüfter in den Zimmern mit einer Kühlung bedienen.
Ich glaube da liegt das Problem.
MfG Dettki

Re: Simulation Sommerlicher Wärmeschutz

Verfasst: 3. März 2023, 08:49
von Andreas Obermüller
Die Meldung hat nichts mit der Kühlung zu tun.
Das kommt aus der Berechnung der U-Werte. Wenn die R-Werte verschiedener inhomogener Bereiche mehr als Faktor 1,5 vonenander abweichen, ist die Berechnung nicht zulässig. Dann müsste man das als Wärmebrücke berechnen.

Re: Simulation Sommerlicher Wärmeschutz

Verfasst: 3. März 2023, 11:54
von Dettki
sehr geehrter Herr Obermüller,
die gleichen Werte hatte ich in den 2020 Version erstellt und da lauft auch die Simulation ohne Mängel durch.
aber in der Neuen 2023 Version kommt die Fehlermeldung. Die Bauteile habe ich nicht verändert.
MfG Dettki

Re: Simulation Sommerlicher Wärmeschutz

Verfasst: 3. März 2023, 13:05
von Dettki
sehr geehrter Herr Obermüller,
ich habe den Fehler gefunden:
Für die Simulation habe ich eine eine Innenwand mit Dünnen Stahlständern Konstruiert,
(einfach zu Kompliziert gedacht) jetzt nur noch GK und Mineralwolle)
und es funktioniert.
MfG Dettki