Seite 1 von 1

Klimafreundliches Bauen KFW

Verfasst: 2. März 2023, 11:57
von mcak124
Hallo Herr Obermüller,

für die Ökobilanzierung muss ich anscheinend die Kostengruppe 300, 400 und eventuell 500 berücksichtigen.

Ich habe jetzt ein Neubau KFW EH 40 mit Tiefgarage. Für die Ökobilanzierung muss alle Außenwände berücksichtigen. Doch die Tiefgarage gehört nicht zur thermische Hülle. Kann man Überhaupt Bauteile und deren Fläche ins BKI eingeben und einstellen das diese für die GEG- Bilanzierung außenvorgelassen werden sollen?

Danke

Re: Klimafreundliches Bauen KFW

Verfasst: 2. März 2023, 13:35
von Andreas Obermüller
Der BKI Energieplaner ist derzeit nicht für eine vollständige Ökobilanzierung vorgesehen. Sie könenn zwar auch thermisch nicht relevante Bauteile eingeben, damit kann man aber derzeit noch nichts anfangen. Sie müssen für eine Ökobilanzierung ja auch alle thermisch nicht relevanten Baustoffe (z. B. Betonstahl, Stahlträger, Betongüten, Bodenbeläge, Anstriche, Abdichtungen, HLSE-Leitungen und -Geräte, Aufbauten unter dem Gebäude usw.) berücksichtigen.

Re: Klimafreundliches Bauen KFW

Verfasst: 2. März 2023, 13:46
von mcak124
Würde bedeuten den Rest müsste ich seperat mit elca ergänzen?

Re: Klimafreundliches Bauen KFW

Verfasst: 2. März 2023, 15:23
von Andreas Obermüller
Ja. Die Regeln für die Ökobilanz sind im QNG definiert.