Individueller Wärmebrückenzuschlag und Fx
Verfasst: 20. Januar 2023, 12:46
Hallo Herr Obermüller,
ich wende mich heute an Sie, da ich mir nicht sicher bin, ob wir bei der Ermittlung eines individuellen WBR-Zuschlags aus einem detaillierten Wärmebrückennachweis richtig vorgehen:
Wir verwenden das Psi-Ergebnis aus dem BKI WBR-Planer 4 und korrigieren den Wert nicht nochmal um Fx (Vorgehen gem. DIN V 18599-2, Anh. H für Psi mit Fußnote j = temepraturbewerteter längenbezogener Wärmeverlustkoeffizient), um den projektbezogenen Wärmebrückenzuschlag (im BKI EP unter "grundlagen/externern Zuschlg berücksichtigt) zu ermitteln (Delta UWB = [Summe (Psi x l)] AEB). Ist dies korrekt oder müssten wir das Ergebnis um Fx korrigieren (Delta UWB = [Summe (Psi x l x Fx)] AEB)?
Zudem berechnen wir bei einer bildlichen Konformität nach DIn 4108 Bbl.2 (wie nach BEG) zulässig) den Zielwert aus der DIN 4108 Bbl.2 als Ergebniswert für Psi. Ist das Vrogehen (ohne F-Korrektur) hier ebenfalls zulässig?
Vielen Dank und beste Grüße,
Friederike Hassemer
ich wende mich heute an Sie, da ich mir nicht sicher bin, ob wir bei der Ermittlung eines individuellen WBR-Zuschlags aus einem detaillierten Wärmebrückennachweis richtig vorgehen:
Wir verwenden das Psi-Ergebnis aus dem BKI WBR-Planer 4 und korrigieren den Wert nicht nochmal um Fx (Vorgehen gem. DIN V 18599-2, Anh. H für Psi mit Fußnote j = temepraturbewerteter längenbezogener Wärmeverlustkoeffizient), um den projektbezogenen Wärmebrückenzuschlag (im BKI EP unter "grundlagen/externern Zuschlg berücksichtigt) zu ermitteln (Delta UWB = [Summe (Psi x l)] AEB). Ist dies korrekt oder müssten wir das Ergebnis um Fx korrigieren (Delta UWB = [Summe (Psi x l x Fx)] AEB)?
Zudem berechnen wir bei einer bildlichen Konformität nach DIn 4108 Bbl.2 (wie nach BEG) zulässig) den Zielwert aus der DIN 4108 Bbl.2 als Ergebniswert für Psi. Ist das Vrogehen (ohne F-Korrektur) hier ebenfalls zulässig?
Vielen Dank und beste Grüße,
Friederike Hassemer