Hallo Herr Obermüller,

wir bilanzieren gerade ein MFH als BEG EH40+ mit dem BKI EP22. Hierbei wird der Wärmebedarf z.T über ein elektrisches Heizregister in der WLA (Zu-/Abluft mir WRG) und hauptsächlich über eine statischen Heizkreis mit Fernwärme gedeckt. Die TWW-Bereitung erfolgt komplett über elektr. Durchlaufregister (große PV). Nun weichen beim GEG-Nachweis die Qoutg-Werte ggü. der "Berechnung der Anlagentechnik"-Angaben bzw. "Diagramme TWW/Heizung/RLT" ab:

1) Im GEG-Nachweis:
Qoutg = Qh,outg (=22.081 kWh/a) + Qw,outg (=10.955 kWh/a) + Qrv,h,outg (=2.339 kWh/a) = 35.375 kWh/a

2) Aus "Berechnung Anlagentechnik/Diagramme TWW/Heizung/RLT":
Qouutg = Qh,outg (=8.424 kWh/a) + Qw,outg (=10.949 kWh/a) + Qoutg,Heizregister (=885 kWh/a) =20.258 kWh/a

3) Im BEG-Modus (Nachweis EE-Klasse); Qoutg = 20.258 kWh/a

2) + 3) stimmen überein, weshalb es uns bisher (primär Prüfung BEG EH40+) nicht auffiehl. Die Abweichung beim TWW ist marginal, dafür bei den Heizwärmebedarfen (statisch/RLT Heizrgeister) erheblich. Woran kann dies liegen?

Vielleicht kurz noch zu unseren eingegebenen Kenndaten in der Energiebilanz:
- Zone Gesamtgebäude (keine Teilbelüftung o.ä.): beheizt über statisches System + Zu-/Abluftanlage mit Heizfunktion (Deckungsanteil: pauschal 10%)
- Kreis WLA: Vorheizung über Heizregister (Abtaubetrieb ab 0°C, Standardwert), Zulufttemperatur 35°C (geringer nicht einstellbar)
- 2 Heizkreise: statisch (Fernwärme+Fußbodenheizung) und Heizkreis elektr. Heizreigister mit Übergabe an die WLA, VL/RL = 55/40°C, Erzeugung als "Elektroheizung, Typ: dezentral"

Haben Sie eine Idee, woher die Abweichung kommen könnte?
Über eine zeitnahe Hilfe (zwecks Bestätigugn ggü. der Bauaufsicht) wären wir Ihnen sehr dakbar.
Vielen Dank und beste Grüße,
Friederike Hassemer
ina Planungsgesellschaft mbH
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Qoutg unplausibel (GEG Deckungsanteil ern. Energie)

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Woher nehmen Sie das Qoutg "GEG-Nachweis"?
Ich kann das nur mit dem Projekt beantworten. Können Sie mir dieses bitte mal zusenden? Danke.