Seite 1 von 1

Teilbelüftung Wohngebäude DIN18599

Verfasst: 26. Oktober 2022, 18:56
von wgdk
Sehr geehrter Herr Obermüller,

ich berechne ein Wohngebäude in dem einzelne Räume mit dezentralen Lüftungsanlagen ausgestattet sind.
Genügt es, auf der Zonenseite AK anzugeben oder sind weitere Angaben (Deckungsgrad, Wärmerückgewinnung)
erforderlich?

Vielen Dank
W. Gniewosz

Re: Teilbelüftung Wohngebäude DIN18599

Verfasst: 27. Oktober 2022, 09:17
von Andreas Obermüller
Es sind weitere Einträge bei der Technik einzugeben. Das ist dann je nach Norm etwas unterschiedlich. In der DIN 18599 muss eine WLA-Erzeugungseinheit und ein WLA-Strang mit Übergabe in die Zone eingegeben werden.

Re: Teilbelüftung Wohngebäude DIN18599

Verfasst: 28. Oktober 2022, 09:00
von wgdk
Guten Morgen Herr Obermüller,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Eingabe von Erzeugungseinheit und Übergabe sind aber wie üblich?
WRG-Grad und Deckungsgrad müssen nicht per Hand an die Teilfläche angepasst werden?
Vielen Dank
W. Gniewosz

Re: Teilbelüftung Wohngebäude DIN18599

Verfasst: 28. Oktober 2022, 10:57
von Andreas Obermüller
Ja, das ist korrekt.