Seite 1 von 1

Raumhöhe NWG

Verfasst: 31. August 2022, 11:24
von Fritz
Hallo Herr Obermüller,

es handelt sich um eine Berechnung für NWG .
Im Bericht bei Zone, allgemeine Grundlagen ist als Raumhöhe 3,74m eingetragen.
Die 3,74m habe ich jedoch bei Grundlagen und Geschosshöhe eingetragen.
Die Raumhöhe 3,00m (lichte Höhe) habe ich bei Räume und Höhe eingetragen.
Um welchen Wert handelt es im Bericht, Raumhöhe oder Geschosshöhe ?

Re: Raumhöhe NWG

Verfasst: 3. September 2022, 11:59
von Andreas Obermüller
Hier sollte die lichte Raumhöhe ausgegeben werden, die bei den Grundlagen eingegeben wurde. Wenn dort nichts eingegeben wird, wird hilfsweise die Geschoßhöhe verwendet. Die Eingabe bei den Räumen wird hier nicht verwendet!

Re: Raumhöhe NWG

Verfasst: 5. September 2022, 09:23
von Fritz
bei den Grundlagen wird aber nur die Geschosshöhe, nicht die Raumhöhe abgefragt.

Re: Raumhöhe NWG

Verfasst: 5. September 2022, 09:38
von Andreas Obermüller
Bei den Grundlagen gibt es beides:
Clip1.png

Re: Raumhöhe NWG

Verfasst: 5. September 2022, 10:01
von Fritz
Bei mir ist dieses Eingabefeld nicht vorhanden.
Unter dem Feld Klimaregion ist bei mir das Feld Außentemperatur.
Programmversion 22.0.10

Re: Raumhöhe NWG

Verfasst: 5. September 2022, 10:06
von Andreas Obermüller
Das ist bei den Wohngebäuden der Fall, aber nicht bei den NWGs...