Regelart Wärmepumpe

Antworten
Nachricht
Autor
Fritz
Beiträge: 347
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Regelart Wärmepumpe

#1 Beitrag von Fritz »

Hallo Herr Obermüller,

wenn ich bei der Regelart der Wärmepumpe von einstufig auf zweistufig/stetig geregelt umstelle, verschlechert sich Qp. ?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Regelart Wärmepumpe

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Das kann ich hier im Moment nicht bestätigen. In meinen Projekten wird Qp kleiner.
Fritz
Beiträge: 347
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Re: Regelart Wärmepumpe

#3 Beitrag von Fritz »

bei einstufig habe ich ein Qp von 25,70, bei stetig geregelt 28,3 kWh/m²*a
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Regelart Wärmepumpe

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Da müssten Sie mir mal das Projekt zuschicken...
Fritz
Beiträge: 347
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Re: Regelart Wärmepumpe

#5 Beitrag von Fritz »

als Anhang die Projektdatei.
01-Prüfung.prj
(17.48 KiB) 39-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Regelart Wärmepumpe

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ich kann das auch nicht erklären. Ich frage mal beim IBP nach, dort wird ja der Rechenkern für die DIN 18599 programmiert.