Seite 1 von 1
Regelart Wärmepumpe
Verfasst: 25. August 2022, 15:51
von Fritz
Hallo Herr Obermüller,
wenn ich bei der Regelart der Wärmepumpe von einstufig auf zweistufig/stetig geregelt umstelle, verschlechert sich Qp. ?
Re: Regelart Wärmepumpe
Verfasst: 25. August 2022, 16:01
von Andreas Obermüller
Das kann ich hier im Moment nicht bestätigen. In meinen Projekten wird Qp kleiner.
Re: Regelart Wärmepumpe
Verfasst: 25. August 2022, 17:23
von Fritz
bei einstufig habe ich ein Qp von 25,70, bei stetig geregelt 28,3 kWh/m²*a
Re: Regelart Wärmepumpe
Verfasst: 25. August 2022, 18:20
von Andreas Obermüller
Da müssten Sie mir mal das Projekt zuschicken...
Re: Regelart Wärmepumpe
Verfasst: 26. August 2022, 10:11
von Fritz
als Anhang die Projektdatei.
Re: Regelart Wärmepumpe
Verfasst: 26. August 2022, 10:51
von Andreas Obermüller
Ich kann das auch nicht erklären. Ich frage mal beim IBP nach, dort wird ja der Rechenkern für die DIN 18599 programmiert.