Hallo Herr Obermüller,
Fenster im KG, mit Lichtschacht, ordne ich in der Regel einer Nordwand zu.
Nun habe ich die Fenster einer Südwand zugeordnet. Qp wurde dann deutlich schlechter.
Woher kommt das ?
Kellerfenster
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Kellerfenster
Kann ich so nicht sagen. Sie können mir mal das Projekt schicken.
Re: Kellerfenster
Als Anhang das Projekt.
Die Wand mit den Kellerfenstern ist das Bauteil " Kellerwand an Außenluft"
Bei der Wand als Nordwand ist zul. Qp 79 kWh/m²*a, vorh. Qp = 78,1 kWh/m²*a (-1,2%)
Bei der Wand als Südwand ist zul. Qp75,5 kWh/m²*a, vorh. Qp= 77,28 kWh/m²*a (+2,8%)
Wenn ich das richtig sehe, ändert sich der Qp-Wert des Referenzgebäudes, wenn ich der Wand eine andere Himmelsrichtung zuweise.
Die Wand mit den Kellerfenstern ist das Bauteil " Kellerwand an Außenluft"
Bei der Wand als Nordwand ist zul. Qp 79 kWh/m²*a, vorh. Qp = 78,1 kWh/m²*a (-1,2%)
Bei der Wand als Südwand ist zul. Qp75,5 kWh/m²*a, vorh. Qp= 77,28 kWh/m²*a (+2,8%)
Wenn ich das richtig sehe, ändert sich der Qp-Wert des Referenzgebäudes, wenn ich der Wand eine andere Himmelsrichtung zuweise.
- Dateianhänge
-
- 01-Cornelius GEG-Obermüller.prj
- (15.4 KiB) 124-mal heruntergeladen
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Kellerfenster
Ja, weil Wände auch solare Gewinne haben! Die Wand wird natürlich im Referenzgebäude auch geändert.