TW Kreis

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Adem105
Beiträge: 55
Registriert: 24. Januar 2022, 09:29

TW Kreis

#1 Beitrag von Adem105 »

Din V 18599: Darf man nur einen TW Kreis haben? Wenn ich zwei TW Kreise mit zwei TW Erzeugungseinheiten erstelle gibt es Widersprüche. Entweder gibt es eine Fehlermeldung "Die Summe der Deckungen aus den Erzeugungseinheiten ist nicht 100%." oder TW Kreis mehr als 100% ...
Adem105
Beiträge: 55
Registriert: 24. Januar 2022, 09:29

Re: TW Kreis

#2 Beitrag von Adem105 »

Ok hat ich erledigt. Die Lösung stand in http://www.lop.de/bki/forum/viewtopic.php?t=2923
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: TW Kreis

#3 Beitrag von Andreas Obermüller »

Genau, man kann beliebig aufteilen zwischen Erzeugungseinheiten und Zonen. Es gibt generell nur zwei einfache Regeln:
- Alle Zonen müssen in Summe mit 100% Übergabe versorgt sein, egal aus welchen Kreisen.
- Alle Kreise müssen in Summe mit 100% Erzeugungseinheiten verbunden sein.