Guten Tag Herr Obermüller,
eingegbene Dachflächenfenster erscheinen im iSFP in der Ausgabe "Kennwerte Uwerte" mit max BEG U = 0,95. Der Anforderungswert für Dachflächenfenster liegt im BEG bei 1,0. Ist die Übergabe an das Druckmodul richtig?
Wie werden die Bauteile Dachgaube (BEG Anforderung 0,20) in den EP 22 eingegeben (Bauteiltyp Gaube nicht vorhanden). Erfolgt die Eingabe und Zuordnung zu dem Bauteil Außenwand (BEG U=0,2) und Schrägdach / Flachdach (BEG U=0,14)?
Viele Dank
JS
iSFP Druckmodul, Bauteile
-
- Administrator
- Beiträge: 6187
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: iSFP Druckmodul, Bauteile
Hier ist ein Fehler im Programm, die DFF werden in der DIN 18599 nicht korrekt erkannt, ich korrigiere das! (Bei bestehenden Projekten muss man dann nach dem nächsten Update die Fensterart einmal neu zuweisen.)
Den Bauteiltyp "Dachgaube" gibt es nicht, das stimmt. Verwenden Sie die Außenwand für die Seitenflächen der Gaube.
Den Bauteiltyp "Dachgaube" gibt es nicht, das stimmt. Verwenden Sie die Außenwand für die Seitenflächen der Gaube.
Re: iSFP Druckmodul, Bauteile
Vielen Dank!