Seite 1 von 1

iSFP 2 Zonen Modell mit Kühlung

Verfasst: 15. Juni 2022, 21:13
von wgdk
Hallo Herr Obermüller,

ich erstelle einen iSFP für ein Wohngebäude, dass im Dachgeschoss mit einem Splitgerät gekühlt wird.
Dazu habe ich das Gebäude in 2 Zonen aufgeteilt.
Im letzten Sanierungsschritt entfällt die Notwendigkeit der Kühlung.
Die Ergebnisse für den Primärenergiebedarf erschienen mir relativ hoch (Wärmepumpe, Lüftung mit WRG und PV).
Deshalb habe ich das 2-Zonenmodell (mit eliminierter Kühlung) wieder in ein Einzonenmodell umgewandelt.
Dann ist der Primärenergiebedarf wesentlich geringer.
Woran liegt das und vor allem was ist korrekt?

Vielen Dank und viele Grüße

Wolfram Gniewosz

Re: iSFP 2 Zonen Modell mit Kühlung

Verfasst: 16. Juni 2022, 21:50
von Andreas Obermüller
Wohngebäude dürfen nicht in zwei Zonen aufgeteilt werden, das ist in den Normen explizit geregelt. Wen ndie Kühlung (Berechnung immer mit DIN 18599) nur einen Teil des Gebäudes betrofft, wird die gekühlte Fläche bei der Zone eingetragen.