Hallo

Ich habe den Auftrag einen Ausweis von 2010 zu aktuallisieren
Mittlerweile, zw. 2018 und 2022, wurden einzelne Fenster ausgetauscht und ca. 10 qm Glasbausteine durch neue Fenster ersetzt.

Die Ergebnisse damals waren
Endenergiebedarf 202
Pirmärenergiebedarf 240

Jetzt sind sie
Endenergiebedarf 211,9
Pirmärenergiebedarf 248,3

Wie kann das sein?
Grüße in die Runde
Wolfram Schott
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Schlechtere Ergebnisse nach Bauteilverbesserung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Schwer zu sagen, müsste man genauer vergleichen...
Wolfram Schott
Beiträge: 220
Registriert: 24. Oktober 2007, 11:18
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Re: Schlechtere Ergebnisse nach Bauteilverbesserung

#3 Beitrag von Wolfram Schott »

Soll ich Ihnen beide Dateien mal rübersenden?
Wolfram Schott
Beiträge: 220
Registriert: 24. Oktober 2007, 11:18
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Re: Schlechtere Ergebnisse nach Bauteilverbesserung

#4 Beitrag von Wolfram Schott »

Nun habe ich den alten Zustand mal mit der neuen Version rechnen lassen:
Ergebnis:
Endenergiebedarf 214,6
Primärenergiebedarf 251,2
Die aktuelle Version rechnet also eine Verbesserung logischerweise.(s.o.) Da muss in der Version 2009 irgendetwas anders gerechnet worden sein. Der damalige offiziell gewordene Energieausweis gab die o.g. besseren Zahlen aus als die aktuelle Version errechnet
Wolfram Schott
Beiträge: 220
Registriert: 24. Oktober 2007, 11:18
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Re: Schlechtere Ergebnisse nach Bauteilverbesserung

#5 Beitrag von Wolfram Schott »

Ich habe die Dateien mal angehängt
Den mit der alten Version gerechneten Ausweis mit Endenergie 202
und denselben Zustand gerechnet mit der aktuellen Version: Endenergie 214
Dateianhänge
Stader Straße 85 Wohngeschosse Stand 2010 mit Version 2022.prj
mit nuueer Version gerechnet und gespeichert
(488.12 KiB) 37-mal heruntergeladen
Stader Straße 85 Wohngeschosse.prj
Mit alter Version gerechnet und abgespeichert
(492.66 KiB) 38-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Schlechtere Ergebnisse nach Bauteilverbesserung

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es gab seit 2010 viele (!) Korrekturen und Verbesserungen, es ist völlig im Rahmen, dass sich Ergebnisse verändert haben. Wenn, dann müssten sie alle Zwischenergebnisse vergleichen und so ermitteln, wo es Abweichungen gibt. Vermutlich ist es eine Fehlerkorrektur seit damals oder eine Auslegung zur EnEV/GEG. (Ich möchte die Projekte nicht vergleichen, das bringt nichts...)
Wolfram Schott
Beiträge: 220
Registriert: 24. Oktober 2007, 11:18
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Re: Schlechtere Ergebnisse nach Bauteilverbesserung

#7 Beitrag von Wolfram Schott »

Danke Herr Obermüller
Damit kann ich die Sache dem Bauherren plausibel machen!