Guten Tag Herr Obermüller,
im Effizienzhausnachweis darf ohne Dichtheitstest die reduzierte Luftwechselrate und die Wärmerückgewinnung bei einer vorhandenen Lüftungsanlage nicht angesetzt werden. Die Hilfsenergie ist jedoch zu bilanzieren. Wie wird das im EP22 abgebildet (DIN 4108/4701).
Vielen Dank
JS
Lüftungsanlage ohne Dichtheitstest
-
- Administrator
- Beiträge: 6204
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Lüftungsanlage ohne Dichtheitstest
Die WRG wird ohne Dichtheitsprüfung in der DIN 4701-10 nicht angesetzt, die Hilfsenergie aber schon.