Lüftungsanlage ohne Dichtheitstest

#1 Beitrag von Jörg345 »

Guten Tag Herr Obermüller,

im Effizienzhausnachweis darf ohne Dichtheitstest die reduzierte Luftwechselrate und die Wärmerückgewinnung bei einer vorhandenen Lüftungsanlage nicht angesetzt werden. Die Hilfsenergie ist jedoch zu bilanzieren. Wie wird das im EP22 abgebildet (DIN 4108/4701).

Vielen Dank

JS
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Lüftungsanlage ohne Dichtheitstest

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die WRG wird ohne Dichtheitsprüfung in der DIN 4701-10 nicht angesetzt, die Hilfsenergie aber schon.