Wärmebrücken Bezugslängen/Wirklängen

Verfasst: 5. März 2022, 09:16
von Steinhöfer
Guten Morgen,
wenn man Wärmebrücken selbst rechnet ist die EIngabe der jeweiligen Wirklänge essentiell. Gibt es eine Handreichung/Skript/nachvollziehbares Beispiel, wie diese genau ermittelt werden? In der Programmhilfe/Handbuch ist nichts drin.
Beste Grüße und schönes Wochenende
Nils

Re: Wärmebrücken Bezugslängen/Wirklängen

Verfasst: 6. März 2022, 15:36
von Andreas Obermüller
Da habe ich nichts parat. Anzuwenden sind (natürlich) die entsprechenden Normen. Wärmebrücken werden in der Regel mit Außenmaßbezug berechnet. Dadurch wird man die Länge der Wärmebrücken auch nach Außenmaßen ermitteln.

Re: Wärmebrücken Bezugslängen/Wirklängen

Verfasst: 7. März 2022, 08:51
von Fritz
Hallo,

in der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06 sind alle notwendigen Angaben zu finden.

Re: Wärmebrücken Bezugslängen/Wirklängen

Verfasst: 15. März 2022, 10:09
von Steinhöfer
Hallo Herr Obermüller, man muss ja nicht überall Profi sein.. :-) Die länge der WB ist klar. Der Abstand zur WB im Detail, also die adiabate Schnittebene auch.

Hallo Fritz, Danke für die Antwort. die Norm habe ich. Dort steht sinngemäß "sind nach den Außenmaßen anzusetzen entspr. DIn 18599.." Oder hast Du es etwas genauer? Wenn ich z.B einen First habe und eine Traufe als Detail. Wie lang ist dann jeweils die Wirklänge anzusetzen?

Re: Wärmebrücken Bezugslängen/Wirklängen

Verfasst: 15. März 2022, 13:45
von Fritz
die Wirklände ist nach DIN mind. 1m oder die dreifache Bauteildicke.
Liegen zwei WB so eng zusammen, dass diese Mindestlängen nicht eingehälten werden können, so kann man in der Symetrieachse trennen.
Eventl. kann mach auch WB deren Wirklängen sich überschneiden zu einer WB zusammenfassen.
Die WB-Berechnung muss auch den Annahmen aus der GEG/EnEV Berechnung entsprechen.
Es ist auch darauf zu achten, dass die Fx-Werte denen aus der Berechnung, hauptsächlich WB im Erdreich, entsprechen.
Standard Fx-Wert von 0,6 ist also entsprechend anzupassen.