Wärmebrücken Bezugslängen/Wirklängen

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Steinhöfer
Beiträge: 2
Registriert: 21. August 2017, 06:58

Wärmebrücken Bezugslängen/Wirklängen

#1 Beitrag von Steinhöfer »

Guten Morgen,
wenn man Wärmebrücken selbst rechnet ist die EIngabe der jeweiligen Wirklänge essentiell. Gibt es eine Handreichung/Skript/nachvollziehbares Beispiel, wie diese genau ermittelt werden? In der Programmhilfe/Handbuch ist nichts drin.
Beste Grüße und schönes Wochenende
Nils
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wärmebrücken Bezugslängen/Wirklängen

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Da habe ich nichts parat. Anzuwenden sind (natürlich) die entsprechenden Normen. Wärmebrücken werden in der Regel mit Außenmaßbezug berechnet. Dadurch wird man die Länge der Wärmebrücken auch nach Außenmaßen ermitteln.
Fritz
Beiträge: 347
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Re: Wärmebrücken Bezugslängen/Wirklängen

#3 Beitrag von Fritz »

Hallo,

in der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06 sind alle notwendigen Angaben zu finden.
Steinhöfer
Beiträge: 2
Registriert: 21. August 2017, 06:58

Re: Wärmebrücken Bezugslängen/Wirklängen

#4 Beitrag von Steinhöfer »

Hallo Herr Obermüller, man muss ja nicht überall Profi sein.. :-) Die länge der WB ist klar. Der Abstand zur WB im Detail, also die adiabate Schnittebene auch.

Hallo Fritz, Danke für die Antwort. die Norm habe ich. Dort steht sinngemäß "sind nach den Außenmaßen anzusetzen entspr. DIn 18599.." Oder hast Du es etwas genauer? Wenn ich z.B einen First habe und eine Traufe als Detail. Wie lang ist dann jeweils die Wirklänge anzusetzen?
Fritz
Beiträge: 347
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Re: Wärmebrücken Bezugslängen/Wirklängen

#5 Beitrag von Fritz »

die Wirklände ist nach DIN mind. 1m oder die dreifache Bauteildicke.
Liegen zwei WB so eng zusammen, dass diese Mindestlängen nicht eingehälten werden können, so kann man in der Symetrieachse trennen.
Eventl. kann mach auch WB deren Wirklängen sich überschneiden zu einer WB zusammenfassen.
Die WB-Berechnung muss auch den Annahmen aus der GEG/EnEV Berechnung entsprechen.
Es ist auch darauf zu achten, dass die Fx-Werte denen aus der Berechnung, hauptsächlich WB im Erdreich, entsprechen.
Standard Fx-Wert von 0,6 ist also entsprechend anzupassen.
Antworten