Sehr geehrter Herr Obermüller,
für den Sondernachweis KFW 55 EE komme ich für den Ht´ und den Primär-Energie-Wert auf die entsprechenden Werte.
Eingebaut habe ich eine Fernwärmestation Primärenergiefaktor 0,45. Wie Sie bereits erwähnten können unter Grundlagen die Regenerativen Energie eingetragen werden, aber von den Versorgern werden diese Werte nicht eindeutig erklärt siehe Anlage.
Um die EE klasse zu erreichen benötige ich 55 %
75% sind KWK jedoch zu 75% aus Fossilen Brennstoffen / was kenn ich hier eintragen ? wie wird das gewertet?
Der Versorger schreibt:
Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt? JA
„Effiziente Fernwärme” nach EU-Effizienz-Richtlinie? JA

MfG Dettki

Re: EE Klasse mit Fernwärme nicht erreicht Regenerative Ener

Verfasst: 21. Januar 2022, 12:17
von Andreas Obermüller
Ich weiß es auch nicht verbindlich, tut mir leid. Ich würde die Richtlinien der KfW so lesen, dass KWK mit fossilen Energieträgern NICHT bei der EE-Klasse angerechnet werden kann. Der fossile Anteil ist hier 75,6%. Deswegen wäre der Anteil der Fernwärme aus regenerativer Energie kleiner als 55%. Mir ist auch nicht klar, warum die Summe der ersten Spalte (76,1 + 8,2 + 0,3) nicht 100% ergibt.

Re: EE Klasse mit Fernwärme nicht erreicht Regenerative Ener

Verfasst: 21. Januar 2022, 12:30
von Dettki
Sehr geehrter Herr Obermüllen,
ich habe jetzt eine Mischung aus Wärmepumpe und Fernwärme so gewählt das ich die EE klasse erreichen WP Hauptlast.
Wir können die Fernwärme als Spizenlastkessel benutzen, da wir bereits im Vorderhaus haben.
Mfg Dettki