A wohn NGF DIN 277

Antworten
Nachricht
Autor
Smr
Beiträge: 18
Registriert: 9. Februar 2019, 17:56

A wohn NGF DIN 277

#1 Beitrag von Smr »

Hallo,
Betrifft den Bereich "Zone":
Was ist im Energieplaner Awohn? Ist das die Wohnfläche nach der WoFlV? D.h. Treppen und Bereiche unter 1m werden nicht mitgerechnet, unter 2m zur Hälfte?
Und wird die NGF nach DIN 277 berechnet eingegeben?
Danke und beste Grüße
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: A wohn NGF DIN 277

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Gemäß GEG ist die Wohnfläche die Fläche nach Wohnflächenverordnung vom 25.11.2003.
Die NGF ist nach DIN 277 zu bestimmen.