RLT Heizregister Solltemperatur wird nicht übernommen
Verfasst: 12. Januar 2022, 16:36
Sehr geehrter Herr Obermüller,
bei einem unserer Projekte soll eine Turnhalle neben einer statischen Heizung auch über die RLT-Anlage beheizt werden. Die Solltemperatur der Zuluft soll lt. TGA-Planung 30°C betragen.
Dieser Wert wurde bei der Erzeugungseinheit der RLT eingetragen.
Dennoch kommt in den Meldungen die Warnung: "WARNUNG: RLT-Erzeugungseinheit "RLT": Es wurde keine Soll-Zulufttemperatur eingetragen. Die Berechnung erfolgt mit 18°C. (Zulufttemperatur Referenzgebäude)." Auch im Berichtbaustein "Übersicht Anlagentechnik" wird die Solltemperatur mit 18°C angegeben.
Eine Wärmeübergabe an die RLT wurde in eigenem Heizkreis eingegeben. In den Zonendaten wurde für die versorgten Zonen neben der Statischen Heizung auch eine "Lüftungsanlage mit temperaturgeregelter Aufbereitung/Heizung" angegeben.
Können Sie mir sagen, wie ich die Anlage korrekt eingebe, sodass die Solltemperatur übernommen wird?
Mit freundlichen Grüßen,
Matthias Hampe
bei einem unserer Projekte soll eine Turnhalle neben einer statischen Heizung auch über die RLT-Anlage beheizt werden. Die Solltemperatur der Zuluft soll lt. TGA-Planung 30°C betragen.
Dieser Wert wurde bei der Erzeugungseinheit der RLT eingetragen.
Dennoch kommt in den Meldungen die Warnung: "WARNUNG: RLT-Erzeugungseinheit "RLT": Es wurde keine Soll-Zulufttemperatur eingetragen. Die Berechnung erfolgt mit 18°C. (Zulufttemperatur Referenzgebäude)." Auch im Berichtbaustein "Übersicht Anlagentechnik" wird die Solltemperatur mit 18°C angegeben.
Eine Wärmeübergabe an die RLT wurde in eigenem Heizkreis eingegeben. In den Zonendaten wurde für die versorgten Zonen neben der Statischen Heizung auch eine "Lüftungsanlage mit temperaturgeregelter Aufbereitung/Heizung" angegeben.
Können Sie mir sagen, wie ich die Anlage korrekt eingebe, sodass die Solltemperatur übernommen wird?
Mit freundlichen Grüßen,
Matthias Hampe