EE Klasse mit Fernwärme nicht erreicht

Verfasst: 20. Dezember 2021, 08:11
von Dettki
Sehr geehrter Herr Obermüller,
für den Sondernachweis KFW 55 EE komme ich für den Ht´ und den Primär-Energie-Wert auf die entsprechenden Werte.
Eingebaut habe ich eine Fernwärmestation Primärenergiefaktor 0,55. und eine PV Anlage 37 m² und meiner Meinung nach müsste ich bereits mit der Fernwärme die EE klasse erreichen? Was muss ich noch ändern oder eingetragen damit es funktioniert?
MfG Dettki

Re: EE Klasse mit Fernwärme nicht erreicht

Verfasst: 20. Dezember 2021, 08:31
von Andreas Obermüller
- Bitte die aktuelle Version des BKI Energieplaners installieren.
- Auf der Seite "Grundlagen" (DIN 18599) oder "Technik" (DIN 4701-10, beim Erzeuger Fernwärme) muss man den regenerativ anrechenbaren Anteil der Fernwärme eintragen.

Re: EE Klasse mit Fernwärme nicht erreicht

Verfasst: 20. Dezember 2021, 09:26
von Dettki
Sehr geehrter Herr Obermüller,
wo kann ich das eingegeben? die Version 22 habe ich geladen.
MfG dettki

Re: EE Klasse mit Fernwärme nicht erreicht

Verfasst: 20. Dezember 2021, 09:28
von Andreas Obermüller
Habe ich oben eigentlich schon beschrieben!?!

Re: EE Klasse mit Fernwärme nicht erreicht

Verfasst: 20. Dezember 2021, 11:14
von Dettki
Dank.
manchmal ist man etwas zu schnell.
MfG Dettki