Seite 1 von 1

Kälte-Speicher

Verfasst: 14. Dezember 2021, 11:00
von harryj
Hallo Herr Obermüller,

mir ist noch ein Bug bei der Technik aufgefallen. Wenn ich einen Kälte-Speicher als Wasserspeicher /Spitzenlastspeicher definiere wird dieser in der Übersicht Anlagetechnik als "Eisspeicher mit Speicherentladung am Folgetag" ausgewiesen. Wenn ich umgedreht einen Eisspeicher eingebe, kommt im Bericht ein Wasserspeicher raus. Was ist korrekt, die Eingabe, oder die Ausgabe?

Re: Kälte-Speicher

Verfasst: 14. Dezember 2021, 12:17
von Andreas Obermüller
Stimmt, hier ist ein Zuordnungsfehler. Die Ausgabe ist korrekt, die Eingabe ist um eine Zeile verschoben. Ich korrigere das... Entschuldigung und Danke für den Hinweis!