Kellerluft WP und Holzpellet Luftheizung

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
franke7
Beiträge: 19
Registriert: 13. Dezember 2021, 12:10

Kellerluft WP und Holzpellet Luftheizung

#1 Beitrag von franke7 »

Ich habe Probleme bei der Eingabe der folgenden unüblichen Heiztechnik nach DIN V 4108/ DIN 4701

Pelletheizung als Einzelfeuerstätte, (Übergabe und Erzeuger), Verteilung der warmen Luft über "Luftrohre" in die anderen Räume - Wie gebe ich das ein?
Im unbeheizten Keller soll anstelle des jetzigen Boilers eine Warmwasser WP als Kellerluft WP (unbeheizter Keller), in Kombi mit neuer PV Anlage eingebaut werden.

Meine Eingabe:

Wohnbereich Bereich
H- Strang
Pellet Heizung _ Erzeugung
Pelltofen - Übergabe
wie gebe ich die Luftleitungen ein?

unbeheizter Keller Bereich
TW Strang
WW WP - Erzeugung
TW Rohre - Verteilung
TW Speicher+Solar - Speicherung

FEHLER: Variante "Warmwasserwärmepumpe": TW-Strang "TW-Strang": Es muss eine bei den Zonen eingegebene unbeheizte Keller-Zone für die WW-Wärmepumpe Kellerluft-Wasser ausgewählt werden.
Diese Option habe ich nicht?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6202
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Kellerluft WP und Holzpellet Luftheizung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es wäre, glaube ich, einfacher, wenn Sie mir das Projekt zuschicken könnten. Vielen Dank!
franke7
Beiträge: 19
Registriert: 13. Dezember 2021, 12:10

Re: Kellerluft WP und Holzpellet Luftheizung

#3 Beitrag von franke7 »

Hallo Herr Obermüller,
Sie erreichen mich auch über 0179 9749095.
VG Ulrike Franke
Dateianhänge
211210_ISFP_Kozlowski.prj
(24.71 KiB) 41-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6202
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Kellerluft WP und Holzpellet Luftheizung

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Hier liegt noch ein Verständnisproblem vor. Die unbeheizte Zone für die Berechnung der WW-WP muss im Gebäude eingegeben werden. (Zone anlegen, Bauteile definieren) Diese unbeheizte Zone kann dann bei der WW-WP ausgewählt werden.
Bei der Technik hingegen gibt es nur einen Bereich, das ist die beheizte Zone. Hier hilft ein zweiter Bereich nicht und ist nicht korrekt.
franke7
Beiträge: 19
Registriert: 13. Dezember 2021, 12:10

Re: Kellerluft WP und Holzpellet Luftheizung

#5 Beitrag von franke7 »

Ok, mit den Zonen, das habe ich verstanden.

Aber wie gebe ich die unübliche Luftverteilung der Holzpelletheizung ein oder belasse ich es einfach bei der Einzelfeuerstätte?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6202
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Kellerluft WP und Holzpellet Luftheizung

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

Normal gibt man diese "Warmluftverteilung" nicht ein, ich denke das kann man vernachlässigen.
franke7
Beiträge: 19
Registriert: 13. Dezember 2021, 12:10

Re: Kellerluft WP und Holzpellet Luftheizung

#7 Beitrag von franke7 »

Hallo Herr Obermüller,
ich habe die Zone angelegt. Ich bekommen aber immer noch die Fehlermeldung
FEHLER: Variante "Warmwasserwärmepumpe": TW-Strang "TW-Strang": Die angegebene Keller-Zone für die WW-Wärmepumpe Kellerluft-Wasser muss unbeheizt sein.

Wo steckt der Fehler?
Dateianhänge
211210_ISFP_Kozlowski_1.prj
(26.63 KiB) 50-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6202
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Kellerluft WP und Holzpellet Luftheizung

#8 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Zone muss unbeheizt sein! Dafür gibt es einen eigenen Haken bei der Zone. Zudem müssen Sie die Technik TW in den (einzigen) Bereich "Wohnbereich" verschieben und bei der Technik den "unbeheizte" Bereich löschen. ("Wohnbereich" bekommt 100%)
Eine Kellerluft-WP kann häufig nicht 100% Deckung erreichen, es ist dann ein zusätzlicher Erzeuger (z. B. el. Heizstab) zu ergänzen.

Anbei Ihr Projekt mit meinen Ergänzungen in der letzten Variante.
BKI.prj
(26.28 KiB) 59-mal heruntergeladen
franke7
Beiträge: 19
Registriert: 13. Dezember 2021, 12:10

Re: Kellerluft WP und Holzpellet Luftheizung

#9 Beitrag von franke7 »

Super!
Antworten