Seite 1 von 1

adiabate Kühlung

Verfasst: 9. Dezember 2021, 15:21
von harryj
Hallo Herr Obermüller,
bei einem Verwaltungsgebäude wird ein Großteil der Kühlung über RLT über Verdunstungskühlung abgedeckt. Früher gab es bei Zonen/ Eigenschaften hier ein Haken für indirekte Verdunstungskälte.
Wie muss ich jetzt vorgehen? Ich habe bei Erzeugungseinheit RLT zwar die Auswahl indirekte Verdunstungskälte gefunden, aber wie kann ich dem Kühklkreis an RLT beibringen, dass diese ca. 80% der Kühllast trägt, und die separate Kältemaschine nur 20% ??

Re: adiabate Kühlung

Verfasst: 9. Dezember 2021, 17:17
von Andreas Obermüller
Die Eingabe ist nun in die RLT-Erzeugungseinheit verschoben worden.

Re: adiabate Kühlung

Verfasst: 9. Dezember 2021, 18:20
von harryj
ja, das hatte ich ja schon gefunden. Aber leider hat es keine Auswirkung ob ich indirekte Verdunstungskühlung auswähle oder nicht. Hängt das damit zusammen, dass ich noch zusätzlich eine Kältemaschine am RLT-Register hängen hab die ja ca. 20% der Kühlleistung bringen soll? Wie ist eine anteilige Aufteilung zwischen Verdunstungskälte und zus. Kältemaschine möglich?

Re: adiabate Kühlung

Verfasst: 10. Dezember 2021, 07:53
von Andreas Obermüller
OK, das stimmt, das muss ich prüfen und mit dem IBP abstimmen.
Eine anteilige Aufteilung gibt es so nicht. In Teil 3 wird ja eine Reduktion der Nutzkälte berechnet. Wenn man nur einen Teil der Luft mit Verdunstungskälte hat, dann müsste man zwei Lüftungsanlagen definieren.

Re: adiabate Kühlung

Verfasst: 10. Dezember 2021, 09:37
von harryj
Mir ist auch nicht ganz klar, wie ich eine Lüftungsanlage nur mit Verdunstungskälte definieren muss. Entfällt dann der Kühlkreis an RLT- Register ganz? Dann müsste ich bei den Zonen Lüftung nur mit Heizung und ohne Kühlung eingeben? Sonst bekomme ich Fehlermelungen, dass ein Erzeuger Kühlen fehlt. Aber auch diese Variante bringt keine Änderung- ob ich indirekte Verdunstungskälte anklicke, oder nicht.

Re: adiabate Kühlung

Verfasst: 10. Dezember 2021, 09:59
von Andreas Obermüller
Nein, der Kühlkreis kann nicht entfallen, sonst wird gar keine Kühlung angesetzt. So wie ich das verstehe, ist eine adiabate Kühlung nur eine Reduktion des Kältebedarfes.
Man kann die RLT natürlich so definieren, dass es keine Kühlung gibt und die Verdunstungskälte "ignorieren". Dann hat man aber die Hilfsenergie für die Befeuchtung nicht erfasst.