Seite 1 von 1

Luft/Luft Wärmepumpe

Verfasst: 16. November 2021, 14:41
von ts-lohr
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich hab eeinen Kunden, der eine Luft/Luft Wärmepumpe Typ Proxon einbauen will. Die WP soll wowohl das Trinkwasser erwärmen (300-Liter-Speicher), als auch mittels Warmluft das Gebäude beheizen.
Ich habe keine Ahnung wie ich diese WP eingeben soll und auch der JAZ-Rechner kennt das Konzept nicht.
Können Sie mir da weiter helfen?

Re: Luft/Luft Wärmepumpe

Verfasst: 16. November 2021, 16:35
von Andreas Obermüller
Eine Luft-Luft-Wärmepumpe kann per Definition kein warmes Wasser erzeugen, würde ich sagen. Nur eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kann das.
Die Eingabe erfolgt für beide Wärmepumpen (Luft-Luft oder Luft-Wasser) gleich und "ganz normal" als Erzeuger und Heizkreis. (keine Lüftungsanlage!)

Re: Luft/Luft Wärmepumpe

Verfasst: 16. November 2021, 21:11
von ts-lohr
Das Ding hat laut Herstellerangaben zwei WP´s eingebaut: Eine macht warmes Brauchwasser und eine macht warme Luft für die Raumheizung:
https://www.zimmermann-lueftung.de/komf ... on-system/
Ich hab da auch so meine Zweifel, aber irgendwer von Hanse-Haus hat die Bauherren da ganz heiß gemacht.

Re: Luft/Luft Wärmepumpe

Verfasst: 16. November 2021, 21:21
von ts-lohr
Das Problem ist dabei wie ich die Heizflächen definieren soll, ich hab ja keine.

Re: Luft/Luft Wärmepumpe

Verfasst: 17. November 2021, 09:04
von Andreas Obermüller
Dann müssten Sie zwei Wärmepumpen eingeben. Rechnen Sie das Projekt am besten mit der DIN 18599. Dort gibt es auch eine Übergabe für Luft-WP.