Seite 1 von 1

NWG-NutzungsrandbedingungenProfil 22.3

Verfasst: 1. November 2021, 16:55
von Jörg345
Guten Tag Herr Obermüller,
eine Zone in einem geplanten NWG bekommt das Profil 22.3 zugewiesen. Im folgenden Auswahlfeld wird: "keine Luftaufbereitung vorhanden" ausgewählt. Folgene Fehlermeldung erscheint:

FEHLER: Z1-Fertigung: Für das gewählte Nutzungsprofil müssen bedarfsabhängige Lüftungsstrategien in Abhängigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell geplant und festgelegt werden. Für die Berechnung müssen daher folgende Planungsgrößen noch angegeben werden: (Va,Geb,Ft,RLT,)
FEHLER: Die Berechnung ist noch unvollständig, bitte ergänzen Sie die Eingaben. (ANGF und Volumen)

Die Flächen und Volumina wurden über die Räume eingegeben und der Zone zugewiesen. Der Haken ist bei Volumen und welchen verwenden gesetzt.

Die Fehlermelung erscheint nur bei dem Nutzungsprofilen 22.x

Was ist zu tun?

Vielen Dank und Grüße
Jörg Stumm

Re: NWG-NutzungsrandbedingungenProfil 22.3

Verfasst: 2. November 2021, 09:09
von Andreas Obermüller
Bei diesen Nutzungsprofilen gibt es im Teil 9 der DIN 18599 keine Standardwerte für die genannten Größen. (Va,Geb,Ft,RLT) Diese müssen daher bei der Zone in den entsprechenden Feldern eingegeben werden. Auch wenn es so klingt, haben die Eingaben nicht (direkt) mit einer Lüftung zu tun, diese sind für die Berechnung des Luftwechsels erforderlich.

Re: NWG-NutzungsrandbedingungenProfil 22.3

Verfasst: 2. November 2021, 10:06
von Jörg345
Vielen Dank!