Seite 1 von 1

Frischwasserstation im NWG

Verfasst: 3. August 2021, 14:29
von C.Hanusch
Hallo zusammen, nach DIN 18599:2018 kann als Wärmeerzeuger auch bei NWGs eine Frischwasserstation ausgewählt werden. Da ich unter Erzeugung den entsprechenden Wärmeerzeuger angeben muss gehe ich davon aus dass ich beim Kreis "dezentral" und "mehrere Zapfstellen" auswähle und keine Verteil- und Strangleitungen und keine Zirkulationspumpe eingebe, weil diese Komponenten ja durch das Heizungsnetz mit abgedeckt werden. Ist das korrekt?

Re: Frischwasserstation im NWG

Verfasst: 3. August 2021, 14:53
von Andreas Obermüller
Ja, ich denke, das ist soweit korrekt. Ich weiß, dass das IBP den DIN18599-Rechenkern bezüglich Frischwasserstation noch überarbeitet, es kann sein, dass es da in Kürze noch Anpassungen geben wird.