GEG § 20 : 18599 oder 4801

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
silvesterd
Beiträge: 129
Registriert: 14. August 2008, 11:12
Wohnort: Bad Honnef

GEG § 20 : 18599 oder 4801

#1 Beitrag von silvesterd »

Hallo zusammen,

in GEG § 20 (6) heißt es
(6) Werden in den Berechnungen nach den Absätzen 1 und 2 Wärmedurchgangskoeffizienten berechnet, sind folgende Berechnungsverfahren anzuwenden:
1. DIN V 18599-2: 2018-09 Abschnitt 6.1.4.3 für die Berechnung der an Erdreich grenzenden Bauteile,
2. DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit DIN EN ISO 6946: 2008-04 für die Berechnung opaker Bauteile und
3. DIN 4108-4: 2017-03 für die Berechnung transparenter Bauteile sowie von Vorhangfassaden.

Wenn ich jetzt ein Projekt mit Berechnung nach 4108 starte, wie steige ich dann auf 18599 für die erdberührten Bauteile um?
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6205
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: GEG § 20 : 18599 oder 4801

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Im genannten Abschnitt der DIN 18599 wird wieder auf die DIN EN ISO 6946 verwiesen und darüber hinaus werden die Wärmeübergangswiderstände erdberührter Bauteile festgelegt. Im Grunde ist das überflüssig, da die selben Wärmeübergänge auch in der DIN EN ISO 6946 festgelegt sind. Der BKI Energieplaner verwendet diese Wärmeübergangswiderstände.