Unterschiedliche Ergebnisse GEG und EnEV

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
ibanda
Beiträge: 148
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Unterschiedliche Ergebnisse GEG und EnEV

#1 Beitrag von ibanda »

Sehr geehrter Herr Obermüller,

im BKI bestehet die Möglichkeit, zwischen ENEV-Berechnung und GEG-Berechnung zu wechseln. Dabei ergeben sich unterschiedliche Berechnungsergebnisse.
z.B. der spezifische Transmissionswärmeverlust ist über GEG größer als bei ENEV bei identischem Gebäudemodell ??
Beim Energiebedarf für die TW-Bereitung wird gem. ENEV 15 kWh/m²a angesetzt, nach GEG sind es nur 8,5 kWh/m²

Besten Dank im Voraus und viele Grüße

Angelika Dautzenberg
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Unterschiedliche Ergebnisse GEG und EnEV

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ja, das sind einfach Unterschiede in der DIN 18599:2011 und :2018. Hier gibt es bei den genannten Punkten Änderungen in der Norm.
ibanda
Beiträge: 148
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Re: Unterschiedliche Ergebnisse GEG und EnEV

#3 Beitrag von ibanda »

Mich wundert insbesondere der unterschiedliche Transmissionswärmeverlust, wenn Bauteilaufbauten und Geometrie absolut identisch sind.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Unterschiedliche Ergebnisse GEG und EnEV

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es gibt Unterschiede im Teil 2 bei den Temperaturkorrekturfaktoren und bei der Verrechnung von Wärmebrücken.
Antworten