Wärmebrückenzuschlag 18599 KfW

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
ibanda
Beiträge: 153
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Wärmebrückenzuschlag 18599 KfW

#1 Beitrag von ibanda »

Sehr geehrter Herr Obermüller,

ich berechne gerade mit DIN V 18599 ein Mehrfamilienhaus. Dabei setzt der Energieplaner immer einen Wärmebrückenzuschlag von 0,1 an, egal, wie ich den Wert auf der Grundlagenseite eintrage. Auch detallierte Wbs werden nicht angenommen.
Woran kann das liegen.
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Mühe
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6447
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wärmebrückenzuschlag 18599 KfW

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Der Wärmebrückenzuschlag wird bei den Zonen eingestellt, nicht bei den Grundlagen. Ich vermute, das ist der Grund...
Antworten