zentrale Lüftungsanlage

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
SSHHArchitekt
Beiträge: 3
Registriert: 12. Februar 2021, 16:29

zentrale Lüftungsanlage

#1 Beitrag von SSHHArchitekt »

Sehr geehrter Herr Obermüller,
als Variante habe ich eine zentrale Lüftungsanlage mit WRG eingegeben, da müsste sich doch der Primerenergiebedarf senken, bleibt aber unverändert. Habe ich da einen Denkfehler oder müsste ein Fehler in der Eingabe vorlieben?
Vielen Dank,
mit freundlichen Gruss Stefan Häring
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: zentrale Lüftungsanlage

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Der Primärenergiebedarf sollte zurückgehen. Sie können mir gerne mal das Projekt schicken, dann sehe ich mal rein...

Grüße
Andreas Obermüller
Antworten