Fehlermeldung Heizkreistemperaturen

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Fritz
Beiträge: 366
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Fehlermeldung Heizkreistemperaturen

#1 Beitrag von Fritz »

Hallo Herr Obermüller,

bei einer Berechnung für ein WG nach 18599 erhalte ich eine Fehlermeldung bezgl. der Heizkreistemperaturen die ich nicht nachvollziehen kann.
Könnte Sie sich die Berechnung mal ansehen.

Vielen Dank
F. Knoll
Dateianhänge
BKI-.prj
(13.29 KiB) 115-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6447
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Fehlermeldung Heizkreistemperaturen

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Bei de rWärmepumpe gibt es ein Eingabefeld "theta max, HP" und dort ist 15° eingetragen, der Wert ist zu klein. Bitte löschen oder einen höheren Wert eingeben, dann geht es...