#1 Beitrag von Susann K. »

Sehr geehrter Herr Obermüller, sehr geehrte Forumsmitglieder,

ich bin bei der Bearbeitung eines Nichtwohngebäudes in der aktuellen Version des BKI Energieplaners 20 auf eine kleine Unstimmigkeit gestoßen.
Vielleicht hatte jemand bereits das gleiche Problem und weiß Rat:

Es handelt sich um ein kleines Kita-Gebäude. Es wird eine Heizungsanlage mit Biomassekessel (Pellets) vorgesehen.
Für den zugehörigen Heizkreis wurde eine Zweirohrleitung und Netztyp IIb (Etagenverteiler Fussbodenheizung) gewählt.

Bei der Ausgabe des Berichts wird dann jedoch der Netztyp IIa (Etagenverteiler Heizkörper) angegeben.
Liegt hier ein interner Fehler im Programm vor oder muss bei de Eingabe etwas berücksichtigt werden?

Für jeden Hinweis bin ich dankbar.

Mit besten Grüssen,
Susann K.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6188
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: NWG Anlagentechnik Heizkreis - Netztyp

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Rechnen Sie nach EnEV? Hier (DIN 18599:2011) gibt es keinen Netztyp IIb, daher stellt das Programm intern auf IIa um. IIb gibt es erst in der DIN 18599:2018 (GEG).