Seite 1 von 1
Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 13788:2013-05
Verfasst: 25. März 2021, 10:04
von Wolfram Schott
Hallo Herr Obermüller
Bei einer Berechnung nach DIN 13788 habe als Ansatz für alle Montate im Jahr 0°C Außentemperatur und jede Menge Tauwasser. Wie kommt das?
Grüße Schott
Re: Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 13788:2013-05
Verfasst: 25. März 2021, 10:35
von Andreas Obermüller
Es gibt für die DIN 13788 keine genormten Klimadaten, deswegen müssen Sie Klimadaten unter "Grundlagen" - "Klimadaten für Diffusionsberechnung" selber festlegen und eingeben! Aus diesem Grund ist die DIN 13788 eigentlich auch noch keine anwendbare Regel der Technik.
Re: Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 13788:2013-05
Verfasst: 25. März 2021, 15:50
von Wolfram Schott
Danke
Ich habe nun unter den Klimadaten für die Diffusionsberechnung die Außentemperaturen aus den Klimadaten übernommen. Aber das Programm rechnet mir immer noch mit 0°C in allen Monaten
Re: Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 13788:2013-05
Verfasst: 26. März 2021, 08:50
von Andreas Obermüller
Es scheint ein Problem mit dem Haken "Außentemperatur aus den Klimadaten verwenden" zu geben. Bitte schalten Sie diesen Halen bei den "Klimadaten für Diffusionsberechnung" mal aus, dann werden die Temperaturen aus der Tabelle verwendet.
Ich korrigiere das natürlich... Entschuldigung!
Re: Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 13788:2013-05
Verfasst: 26. März 2021, 09:23
von Wolfram Schott
Danke
jetzt bekomme ich ein vernünftiges Ergebnis