Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 13788:2013-05

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Wolfram Schott
Beiträge: 220
Registriert: 24. Oktober 2007, 11:18
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 13788:2013-05

#1 Beitrag von Wolfram Schott »

Hallo Herr Obermüller
Bei einer Berechnung nach DIN 13788 habe als Ansatz für alle Montate im Jahr 0°C Außentemperatur und jede Menge Tauwasser. Wie kommt das?
Grüße Schott
Dateianhänge
Tauwasser.RTF
(167.12 KiB) 68-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6209
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 13788:2013-05

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es gibt für die DIN 13788 keine genormten Klimadaten, deswegen müssen Sie Klimadaten unter "Grundlagen" - "Klimadaten für Diffusionsberechnung" selber festlegen und eingeben! Aus diesem Grund ist die DIN 13788 eigentlich auch noch keine anwendbare Regel der Technik.
Wolfram Schott
Beiträge: 220
Registriert: 24. Oktober 2007, 11:18
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Re: Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 13788:2013-05

#3 Beitrag von Wolfram Schott »

Danke
Ich habe nun unter den Klimadaten für die Diffusionsberechnung die Außentemperaturen aus den Klimadaten übernommen. Aber das Programm rechnet mir immer noch mit 0°C in allen Monaten
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6209
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 13788:2013-05

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es scheint ein Problem mit dem Haken "Außentemperatur aus den Klimadaten verwenden" zu geben. Bitte schalten Sie diesen Halen bei den "Klimadaten für Diffusionsberechnung" mal aus, dann werden die Temperaturen aus der Tabelle verwendet.
Ich korrigiere das natürlich... Entschuldigung!
Wolfram Schott
Beiträge: 220
Registriert: 24. Oktober 2007, 11:18
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Re: Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 13788:2013-05

#5 Beitrag von Wolfram Schott »

Danke
jetzt bekomme ich ein vernünftiges Ergebnis