Frischwasserstation

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Fritz
Beiträge: 366
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Frischwasserstation

#1 Beitrag von Fritz »

Guten Tag Herr Obermüller,

ich berechne ein WG nach DIN 18599. Die Anlagetechnik sieht wie folgt aus:

Brennwertgerät mit Pufferspeicher
Solarthermie für H+TW
Pufferspeicher mit Frischwasserstation.
Hinsichtlich der Frischwasserstation erhalte ich eine Fehlermeldung.

Die Datei habe ich als Anlage beigefügt.
Dateianhänge
XX.prj
(18.9 KiB) 96-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6447
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Frischwasserstation

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Frischwasserstation gibt es erst seit der 2018er Ausgabe der DIN 18599 und kann daher nur mit dem GEG gerechnet werden.
Antworten