Seite 1 von 1

Unterer Gebäudeabschluss

Verfasst: 24. Februar 2021, 09:05
von Fritz
Hallo Herr Obermüller,

bei gekühlten Gebäuden ist der untere Gebäudeabschluß nach DIN 13370 zu berechnen.
Gilt das auch bei passiver Kühlung ?

Re: Unterer Gebäudeabschluss

Verfasst: 24. Februar 2021, 10:01
von Andreas Obermüller
Hmm, gute Frage. Ich würde sagen, ja, das gilt auch für passive Kühlung. Soweit ich es sehe, ist in der Norm keine andere Formulierung zu finden.