GEG

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
karlalexander
Beiträge: 6
Registriert: 7. Juli 2017, 16:32

GEG

#1 Beitrag von karlalexander »

Welche Grundeinstellung verwende ich bei der Berechnung nach GEG §51 (1) 2. (NWG) für Anbauten kleiner 50qm.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: GEG

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

SIe wählen bei den Einstellungen den Anbau/Erweiterung und geben die Fenster und Bauteile für den Bauteilnachweis nach §51 ein. Das ist bei allen Anbauten notwendig, unabhängig von der Größe.
karlalexander
Beiträge: 6
Registriert: 7. Juli 2017, 16:32

Re: GEG

#3 Beitrag von karlalexander »

Verstanden. Das Programm fragt aber weiterhin die Technik etc. ab und erstellt natürlich keinen Bericht. Habe es zwischenzeitlich "händisch" erstellt. Ist ja lediglich das 1,25-fache der Anlage 3.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: GEG

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Geben Sie bitte "irgendeine" Dummy-Technik ein, mit dem Assistenten ist das keine Arbeit (Referenztechnik). Das ist im Moment noch notwendig. Ich kläre mit dem IBP (Hersteller des Rechenkerns DIN 18599), wie man das ohne Technik machen kann.

Bei händischen Nachweis müssen Sie die Rundungsregel beachten!
karlalexander
Beiträge: 6
Registriert: 7. Juli 2017, 16:32

Re: GEG

#5 Beitrag von karlalexander »

Danke!
Antworten