Seite 1 von 1

Aperturfläche EEWärmeG

Verfasst: 12. Januar 2021, 20:25
von archkoenig
Hallo.
Wenn ich bei meinem Projekt das EEWärmeG nachweise, wirft mir das Programm eine Aperturfläche für die Solaranlage von 21,8 qm aus.
Gem. 0,04 x Nutzflächenregel benötige ich nur 18,1 qm.
Wo kommt der höhere Wert her?
Bezieht sich die Berechnung auf AN oder die tatsächliche Nutzfläche?

MfG

Stefan König

Re: Aperturfläche EEWärmeG

Verfasst: 13. Januar 2021, 08:53
von Andreas Obermüller
Für den Nachweis der ausreichenden Kollektorfläche wird An (Gebäudenutzfläche) verwendet.
Sie können mir das Projket mal zuschicken, ich prüfe das dann.