Seite 1 von 1
Fehlermeldung: statische Kühlung
Verfasst: 27. November 2020, 14:14
von angela_energieberatung
Lieber Herr Obermüller,
Das Wohnhaus hat eine Luft-Wärmepumpe, die auch zum Kühlen eingesetzt werden kann. Ich habe nun ein Fehlermeldung:
FEHLER: Zone "Wohnbereich": Die statische Kühlung wird nicht zu 100% gedeckt! (Deckung derzeit 0%)
Ich gebe auf der Zonenseite unter A N,c genau die gleiche Fläche wie die beheizte Wohnfläche an, da diese ja auch gekühlt werden kann. Was ist nun der Fehler?
Danke für Ihre immer freundliche Hilfe.
Gruß
Angela Arntzen
Re: Fehlermeldung: statische Kühlung
Verfasst: 27. November 2020, 14:46
von Andreas Obermüller
Sie müssen bei der Technik dann auch eine Kühlung eingeben. (Erzeugungseinheit Kälte mit Erzeuger Wärmepumpe im Kühlbetrieb, Kühlkreis mit Übergabe an die Zone.)
Re: Fehlermeldung: statische Kühlung
Verfasst: 30. November 2020, 22:00
von angela_energieberatung
Ehrlichgesagt gelingt mir die Eingabe nicht.
Der Assistent bietet leider auch keine Kälte, keine Hilfe also von dieser Seite.
Leider steht mir bei "Kreis" kein Kreis zur Auswahl zur Verfügung, allerdings ist genau dies die Fehlermeldung.
Wie wähle ich nun den Kreis zur Übergabe?
Viele Grüße
Angela Arntzen
Re: Fehlermeldung: statische Kühlung
Verfasst: 1. Dezember 2020, 08:12
von Andreas Obermüller
Sie können mir gerne das Projekt zuschicken, ich sehe dann mal rein.
Re: Fehlermeldung: statische Kühlung
Verfasst: 1. Dezember 2020, 21:54
von angela_energieberatung
ja danke, für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Re: Fehlermeldung: statische Kühlung
Verfasst: 2. Dezember 2020, 07:40
von Andreas Obermüller
Anbei Ihr Projekt mit Ergänzungen:
- Bauteiltyp der Bodenplatte habe ich auf "Bodenplatte ohne Keller" geändert.
- Ich habe bei der Zone die (notwendigen!) Daten zur DIN 13370 eingegeben, bitte prüfen!
- In der Variante Kühlung habe ich die Kühlung eingeschaltet und die Technik ergänzt.
Re: Fehlermeldung: statische Kühlung
Verfasst: 4. Dezember 2020, 14:11
von angela_energieberatung
Vielen Dank.
Ich konnte alles gut nachvollziehen. Leider lässt sich nun mit der Kühlung wiederum kein Effizienzhaus mehr nachweisen.
Der Bauherr wird nicht erfeut sein.....
Dennoch vielen Dank!