Gebäude Heizlast

Verfasst: 18. November 2020, 11:47
von Dettki
Sehr geehrter Herr Obermüller,
es geht um die Gebäudeheizlast.
In dem Bericht gibt es ein Blatt "Berechnung der Gebäudeheizlast"
Und die Frage ist, wird hier auch das Warmwasser mitgerechnet und wie zuverlässig ist diese Aussage???
MfG Dettki

Re: Gebäude Heizlast

Verfasst: 18. November 2020, 12:10
von Andreas Obermüller
Warmwasser spielt normal keine Rolle für die Bemessung der Gebäudeheizlast, da die maximale Heizlast in der Regel (TW-Speicher groß genug) nicht gleichzeitig mit einer Warmwasserbereitung auftreten wird.
Die Berechnung ist das vereinfachte Verfahren der DIN, wie es im Bericht auch angegeben wird. Die Rechnung ist simpel und lässt sich ja auch einfach nachvollziehen. Das ersetzt keine vollständige (raumweise!) Dimensionierug der Heizung und der Heizkörper.