solare Kombianlage

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Fritz
Beiträge: 364
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

solare Kombianlage

#1 Beitrag von Fritz »

Hallo Herr Obermüller,

bei dem angehängten Projekt (WG) habe ich eine solare Kombianlage eingegeben.
Bei der Anlagenberechnung wird jedoch der Deckunganteil für die Heizung mit 0% ausgegeben!
Wo liegt der Fehler !
Dateianhänge
04x-BKI.prj
(19.21 KiB) 146-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: solare Kombianlage

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Das kommt hier nach DIN 18599 so raus. Die Solaranlage hat einen Referenzertrag von ca. 10.000 kWh/a, das reicht für einen Anteil TW, für die Heizung bleibt dann nichts mehr übrig. (siehe DIN 18599-5 Abs. 6.5.2.2) Also: kein Fehler...