Sehr geehrter Herr Obermüller,
bei dem anhängenden Projekt wird im Sondernachweis für ein NWG EH 55 der mittlerer U-Wert der opaken Bauteile mit 0,14 W/m²K angegeben. Das kann nicht stimmen, weil der beste U-Wert aller opaken Bauteile bei 0,17 W/m²K liegt.
Wir haben schon mehrfach alle unsere Eingaben geprüft, könne den Fehler aber nicht finden.
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns hier weiterhelfen könnten.
Besten Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen
Angelika Dautzenberg
Mittlerer U-Wert opake Bauteile
Mittlerer U-Wert opake Bauteile
- Dateianhänge
-
- 510 Zimmerei Doser.prj
- (21.35 KiB) 193-mal heruntergeladen
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Mittlerer U-Wert opake Bauteile
Gemäß EnEV Anlage 2 Nr. 2.3 wird der U-Wert des unteren Gebäudeabschlusses (Bodenplatte, Kellerwände) und aller Bauteile gegen unbeheizte Räume mit dem Faktor 0,5 gewichtet. Dadurch kommt ein mittlerer U-Wert heraus, der kleiner ist als die tatsächlichen U-Werte.