DIN V 18599 -5 2018 Wärmepumpen
Verfasst: 4. März 2020, 08:41
Guten Morgen,
die aktuelle DINV-18599 enthält die Tabellen B.2 und B.3 nicht mehr, das Eingabefeld im Energieplaner für äquivalenten Wasserinhalt und Rohrabstand ist aber zwingend.
Für Konvektoren und Radiatoren entspricht der Lastfaktor aus Tabelle C.11 der aktuellen Fassung mit Pufferspeicher einem äquivalenten Wasserinhalt von 15l/kW, ohne Pufferspeicher 5l/kW.
Ich gehe davon aus, dass ich mit der Eingabe dieser Werte normkonforme Ergebnisse bekomme.
Bei Flächenheizungen entsprichechen die Werte in Tabelle C.11 am ehesten denen einer Flächenheizung mit 20cm Rohrabstand unabhängig ob leichte oder schwere Ausführung.
Sind diese Überlegungen korrekt?
Vielen Dank
W. Gniewosz