Seite 1 von 1

Verschattungsfaktor 0,90 alle Bauteile

Verfasst: 31. Januar 2020, 07:39
von Dettki
Sehr geehrte Mitstreiter,
bei allen Bauteilen wird Standard mäßig ein Verschattungsfaktor von 0,90 mit eingerechnet.
Wie kann man das Bewerten oder beschreiben.
Worin liegt der Sinn. (Es sind ja nicht alle Bauteile in Schatten) (Sonnenstände ???)
MfG Dettki

Re: Verschattungsfaktor 0,90 alle Bauteile

Verfasst: 31. Januar 2020, 09:16
von Andreas Obermüller
Der Verschattungsfaktor Fs =0,9 kommt aus der EnEV Anlage 1 Tabelle 3. Ich denke, dieser ist auch sinnvoll, es gibt wohl kaum Wände, die nicht zu mindestens 10% verschattet sind.
Man muss übrigens Wände und Fenster, die mehr verschattet sind als 10%, natürlich mit einem geringeren Verschattungsfaktor eingeben!