Energieausweis

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Fritz
Beiträge: 364
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Energieausweis

#1 Beitrag von Fritz »

Hallo Herr Obermüller,

ich möchte einen Verbrauchsenergieausweis erstellen. Heizung und WW erfolgt über eine WP.
Bei einem Energieaufwand von 73301 kWh git der EP einen Wert von 66720 kWh für die WW-Bereitung aus (Eingabe. Verbrauch geschätzt). ??
Die Datei als Anhang.
Dateianhänge
EA-1-V18.prj
(9.6 KiB) 141-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Energieausweis

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die 66720 kWh/a berechnen sich korrekt aus:

3 Jahre * 32 kWh/m²a * 695 m² Wohnfläche = 66720 kWh

Die 32 kWh/m²a sind aus der Heizkostenverordnung, welche gemäß den Bekanntmachungen zur EnEV angewendet werden muss.