Hallo zusammen,
bei der Berechnung eines kleinen Apartment-Hotels sollen für die Trinkwarmwasserbereitung Wohnungsstationen verwendet werden.
Als Erzeugungseinheit habe ich eine Luft-Wärmepumpe und einen Spitzenlastkessel eingetragen.
Wie gebe ich hier korrekt die Übergabe ein? Kann ich die Wohnungsstation überhaupt abbilden?
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Julia Jäger
Wohnungsstation für Trinkwasser
-
- Beiträge: 16
- Registriert: 30. August 2018, 11:07
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Wohnungsstation für Trinkwasser
Trinkwasserstationen sind nicht direkt abbildbar. Hilfsweise gibt man die Stationen energetisch nicht gesondert ein, dafür aber Zirkulationsleitungen, da die Heizleitungen dann ja das ganze Jahr über laufen. Soweit ich weiß, gibt es hierzu eine Auslegung des DIBT, habe das aber nicht zu 100% im Kopf...